Kritik güç kaynağı ekipmanı olarak, koruyucu jeneratör setlerinin inşaat kalitesi operasyonel güvenilirliği ve güvenliği doğrudan etkiler. İnşaat sırasında, zorlu ortamlarda istikrarlı bir performans sağlamak için standartlaştırılmış prosedürler kesinlikle yapıştırılmalıdır.
Temel İnşaat Gereksinimleri
Jeneratör seti kurulum temeli, C25'ten daha az olmayan bir mukavemet dereceli dökme betondan inşa edilmeli ve temel düzlük toleransı ± 3mm/m² içinde kontrol edilmelidir. Gömülü bileşenlerin kurulum konumu sapması, tasarım değerinin ± 5 mm'ini geçmemeli ve titreşim damperleri monte edilmelidir. Titreşim iletilebilirliği 0.2'den az olmalıdır. Topraklama sistemi, galvanizli düz çelik ve temel takviye ağının çift bir bağlantısını kullanır ve topraklama direnci kesinlikle 4Ω'dan fazla olmamak üzere sınırlıdır.
Koruyucu Yapı Standartları
Koruyucu muhafaza, IP54 veya daha yüksek koruma seviyelerini karşılamalı ve 2 mm'ye eşit çelik plaka kalınlığı ile. Eklemler sürekli olarak kaynaklanmalıdır, kaynak yüksekliği ana malzemenin kalınlığından daha az değildir. Havalandırma panjurları paslanmaz çelik böcek ekranları ile donatılmalıdır (açıklık 2 mm'den daha az veya eşit). Yangın damperleri, 30 dakika boyunca 280 derece sıcaklık direnci ile hava alımına ve egzoz kanallarına monte edilmelidir. Kablo girişleri ve çıkışlar, patlama - prova esnek kanalı kullanılarak bağlanmalıdır, sızdırmazlık kauçuk halka%30-%50 aralığında kontrol edilir.
Elektrik Kurulum Özellikleri
Dağıtım kabinine ayarlanan jeneratörden kablo yönlendirmesi, IEC 60502'ye uymalıdır, minimum faz - ila - faz ve 300 mm zemin mesafesi ile. Kontrol devresi iletkenlerinin - kesit alanı 1.5mm²'den büyük veya daha büyük olmalıdır ve güç kabloları - çekirdek çapraz - bağlantılı polietilen yalıtım (YJV tipi) kullanmalıdır. Mevcut taşıma kapasitesi için% 20'lik bir fark ayrılmalıdır. Tüm kablolama terminalleri kalay - kaplamalı olmalı ve tork değerleri ekipman üreticisinin teknik kılavuzuna uygun olmalıdır.
Kurulumdan sonra, titreşim (4.5mm/s'ye eşit veya eşit) ve sıcaklık artışı (65K'ya eşit veya eşit) gibi anahtar parametreleri izleyerek 72 - saat tam - yük testi çalışması yapılmalıdır. Müteakip bakım için güvenilir bir temel sağlamak üzere kurulum kayıtları ve test verileri içeren eksiksiz bir dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. Standartların sıkı bir şekilde uygulanması, koruyucu jeneratör setlerinin uzun vadeli ve istikrarlı çalışması için gereklidir.